Уважаемые эксперты,
В случае если газ на АГНКС будет поступать не с классической ГРС, а с установки подготовки газа, куда газ приходит с месторождения и соответственно никакой одорации этого газа не производится, нужна ли его одорация до/после АГНКС?
Спасибо за ответ.
 

fantastisch-nt

New Member
Не в этом дело. Работаю на АГНКС 14 лет, 4 из них - на АГНКС без одоризации метана. Насколько мне не изменяет память, требования об одоризации газа исходят из Правил безопасной эксплуатации объектов газопотребления и газораспределения, а на АГНКС данные правила не распространяются. Насчет "никто не заметит" - тут вступают в силу уже другие правила, точнее ВРД 39-2,5-082-2003, и вам придется организовать контроль воздуха помещений категории В-1а на предмет загазованности, как стационарные точки с постоянным анализом воздушной среды, так и при помощи переносных газоанализаторов. Ну и плюс еще на стадии проектирования вам должны эти вещи указать и прописать механизм их воплощения, без организации контроля воздушной среды помещений с взрывоопасными концентрациями никакой объект не будет допущен к эксплуатации.
 
С

СпецПроект

Без регистрации
fantastisch-nt
спасибо!
 

Agnks.ru

Member
ЭКСПЕРТ
Как я понял одорировать надо не только в случае с получением метана после грс, но и после получения метана после регазификации СПГ
 